Q-108.071 - Rückmeldung für die Funktion »Zentral-Aus« (EIB)

  • andev
  • 19. April 2025 um 13:30
  • 22. April 2025 um 17:01
  • 82 mal gelesen
  • Q-108.071 - Rückmeldung für die Funktion »Zentral-Aus« (EIB)

    aus Tobit KB importiert - vom 08.02.2006 - Beitrag bei Tobit



    Problem


    In einem EIB-Elektrobussystem ist eine Gruppenadresse für die Funktion »Zentral-Aus« bzw. »Zentral-Ein« zuständig. Neben dieser zentralen Gruppenadresse sind einige Aktoren (Befehlsempfänger) zusätzlich einer weiteren Gruppe zugeordnet, welche separat geschaltet werden kann.

    Im Archive »State« des DvISE Server werden allerdings nicht die Status der einzelnen Gruppenadressen übernommen.


    Antwort


    Hierbei handelt es sich grundlegend nicht um einen Fehler des DvISE Servers. Vielmehr liegt die Ursache dieses Verhaltens am EIB-Elektrobussystem selbst.

    Beispiel:

    • Gruppenadresse 1/2/3: Alle Aktoren in den Räumen 1-3 werden ein- bzw. ausgeschaltet
    • Gruppenadresse 1/1/1: Alle Aktoren in dem Raum 1 werden ein- bzw. ausgeschaltet
    • Gruppenadresse 2/2/2: Alle Aktoren in dem Raum 2 werden ein- bzw. ausgeschaltet
    • Gruppenadresse 3/3/3: Alle Aktoren in dem Raum 3 werden ein- bzw. ausgeschaltet

    Den Aktoren ist nicht bekannt, wer noch auf die Gruppenadresse "hört". Das Telegramm durchläuft den gesamten Bus und die Aktoren überprüfen lediglich, ob die Adresse, die ihnen bei der Parametrierung zugewiesen wurde, in diesem Telegramm enthalten ist. Somit kann der DvISE Server nur dann den Status der Gruppenadresse ändern, wenn an diese etwas gesendet wurde.

    In Bezug auf das Beispiel heißt das dann, dass der DvISE Server keinen Status von den Gruppenadressen »1/1/1«, »2/2/2« und »3/3/3« erhält, wenn an die Gruppenadresse »1/2/3« gesendet wurde.

    Um dennoch den Status aller Gruppenadressen zu aktualisieren ist das Anlegen einer Regel auf die zentrale Gruppenadresse erforderlich, die dann ein JavaScript aufruft, welches alle Gruppenadressen der einzelnen Aktoren abfragt. Dieses darf jedoch nicht umgehend geschehen, sondern muss zeitverzögert erfolgen. Die Länge der Verzögerung ist abhängig von der EIB-Buslast und ist im Elektrobussystem selbst zu testen.

    Hinweis:
    Weitere Informationen zum Thema »Manuelles Auslesen eines EIB-Aktors« erhalten Sie im
    KnowledgeBase Artikel Q-108.072.

    • Automation

Teilen

  • Vorheriger Eintrag Q-108.070 - Im David InfoCenter Web Termine im »HTML«-Format erstellen
  • Nächster Eintrag Q-108.072 - Manuelles Auslesen eines EIB-Aktors
  • Änderungsprotokoll
  • PDF

Kategorien

  1. Knowledge Base 6.637
  2. Release Notes 138
  3. Dienste 0
  4. Tipps & Tricks 0
  5. Einstellungen 0
  6. David Administrator 0
  7. Team Client 0
  8. Classic Client 0
  9. App (iOS & Android) 0
  10. Technisches oder Dateisystem oder Archivsystem 0
  11. Anleitungen 0
  12. Tools (Tobit interne Tools als auch externe) 0
  1. Datenschutzerklärung
  2. Kontakt
  3. Impressum
Lexikon, entwickelt von www.viecode.com
Community-Software: WoltLab Suite™